La norme EN1838 introduit une nouvelle catégorie d'éclairage de sécurité

1 Posts
1 Utilisateurs
0 Reactions
40 Vu
Fdny69
(@admin)
Eminent Member Admin Registered
Inscription: Il y a 6 mois
Posts: 8
Début du sujet  

💡 EN 1838 : l’éclairage local débarque… et ça change tout !

La nouvelle norme EN 1838 introduit une catégorie qui va faire parler d’elle :
👉 l’éclairage de sécurité local.
Contrairement aux éclairages d’évacuation classiques, celui-ci est pensé pour les situations où les occupants restent dans le bâtiment lors d’une coupure de courant.

Un cas typique 👇

🏡 Maisons de repos: pour certains résidents, évacuer immédiatement peut être risqué, compliqué… voire dangereux.

➡️ L’éclairage local garantit alors ≥ 1 lux pour sécuriser les déplacements sur place, tout en restant prêt pour une évacuation si nécessaire.

⚠️ Mais attention : analyse des risques obligatoire !

La norme insiste sur plusieurs points clés :
🔸 Le niveau d’éclairement doit être adapté (parfois, 1 lux ne suffit pas).
🔸 L’autonomie doit être alignée avec les autres éclairages de sécurité.
🔸 Une étude spécifique par type de local est recommandée, intégrant :
• 👥 le profil des occupants (mobilité, dépendance)
• 🔥 les risques incendie du bâtiment
• 🚪 les besoins en cas d’évacuation éventuelle

💭 En bref
L’éclairage local ne remplace pas l’analyse de sécurité incendie : il la renforce.
C’est une approche centrée sur l’humain, qui garantit sécurité, lisibilité et continuité… même quand l’évacuation immédiate n’est pas possible.

Une évolution qui va clairement compter dans nos pratiques 🔧✨